Добрый день, коллеги!
Хочу спросить - не встречал ли кто помещение электрощитовой, в которое устанавливается сервер?
Рассказываю предыстроию:
Была себе отдельно серверная и отдельно элетрощитовая в загородном клаб-хаусе...но жадный хозяин решил объединить эти помещения и в добавок поместить в цокольном (почти подвальном) этаже. Раньше была себе естественная вытяжка из электрощитовой и фанкойл с небольшим воздухообменом в серверной.
Техзадания нету ни на электрощитовую, ни на серверную, тепловыделения неизвестны. Проект достался мне по наследству, так сказать. Т.е был нормальный проект на два этажа, а мне надо за 3 дня переделать его с учетом цоколя, куда разыгравшаяся фантазия владельца сего заведения чего только не напихала.
У меня еще куча вопросов, но пока хотя бы на один получить ответ или советик добрый))))
Как обеспечить нормальную работу сервера, если возможны существенные тепловыделения от щитов? Может хотя бы какие-то принципиальные решения есть? (рядом есть тепловой пункт, этажом выше над ТП венткамера, т.е завести приточный воздух возможность есть)
Постараюсь потрясти заказчика, может разузнаю какую-нибудь информацию про щиты и сервер.

Да, и еще : что электрощитовую и серверную в подвале делать нельзя, я знаю, и все знают, но всё равно делают biggrin.gif
-NadyaN-
Меня что смущает - сервер вещь капризная, боится не только высокой температуры, но и пыли... в электрощитовую можно просто осевиком воздух подать летом, если не будет хватать естественной вентиляции (я так делала как-то: устанавливала осевые вентиляторы, работающие по датчикам температуры, на случай сильной жары). А с серверной такой номер не пройдёт - нужна очистка воздуха, либо вообще не делать приток, а просто холодоснабжение при помощи сплита. Но как поставишь сплит, если рядом щиты?? Это же бесполезно будет)))либо надо снимать сплитом все теплоизбытки, включая теплоизбытки от щитов, а это совсем уж нерационально. Что уж говорить о прецизионном кондиционере...
Амиго
Делить надо. Если не делить то охлаждение тепловыделений электрощитовой встанет дорого. Ну если вентиляцией. Если можно фанкойл повесить, так и проблем ни каких. Ток канальный надо. За пределами помещения.

Электрощитовые и серверные делают в подвалах сплошь и рядом. Можд в коттеджах так не принято - хз. В многоквартирных точно делаем.
ИОВ
Цитата(-NadyaN- @ 5.4.2017, 14:43) *
... что электрощитовую и серверную в подвале делать нельзя, я знаю, и все знают...

Ваши знания откуда взялись? Они не соответствуют действующим нормам.
По размещению электрощитовых - см. п. 7.1.28 ПУЭ, а по серверной - п. Д.2.8* СП 118